Warum überhaupt Wallbox ohne Kabel. Jedes mal das Kabel herkramen, da einstecken, da einstecken... umständlich.
WB mit festem Kabel nehmen, anstecken, einschalten fertig.
Warum überhaupt Wallbox ohne Kabel. Jedes mal das Kabel herkramen, da einstecken, da einstecken... umständlich.
WB mit festem Kabel nehmen, anstecken, einschalten fertig.
Anlage ist 12,92 kwp (ost und süd)
E3DC S10E Pro mit 13 kWh Speicher
Das ist doch eine super Anlage für PV-Überschuss laden. Sollte gut möglich sein damit.
Ich würde die openWB nehmen, Lieferzeit und so, vergiss es. (sonst bekommst bestimmt keine Förderung mehr weil zu lang dauert)
Daher empfehle ich die smartWB (link kann ich dir schicken wo bestellen kannst, falls nicht findest). Lieferzeit bei mir war knapp 3 Wochen.
Bei der Bestellung der smartWB kann man die Standalone der openWB mitbestellen, das musst du machen, dann ist die smartWB von der Regelung her genau wie eine openWB. Sprich die Standalone ist von openWB, die smartWB ist kompatibel damit.
Bei der Bestellung drauf achten, dass du den FI-B mit bestellst, der ist nicht integriert in der Wallbox.
Der große Vorteil an der Standalone ist, dass damit über Modbus-TP ganz easy die Daten aus der E3DC auslesen kannst und alles perfekt zu regeln ist.
Kannst dir ja mal YT Videos anschauen wie die openWB zu regeln ist, von den Ladetypen her.
Der Nachteil an der smartWB ist, sie hat keine 1P/3P Phasenumschaltung Automatik. Spielt beim Kona keine Rolle und selbst mein Kumpel mit Tesla hat es noch nie gebraucht.
ist es ja mein eigener Strom was ich vorher eingespeist habe.
Nicht wirklich richtig, da du für Bezogenen Strom die vollen Kosten zahlst. Für Eigenverbrauchten Strom wesentlich weniger. Daher, wenn es geht, sollte man Überschuss laden. Ab PV Überschuss von ~5 kW kann schon gut rein Überschuss geladen werden. Bei kleineren Anlagen sollte man min+PV laden um den Eigenverbrauch so hoch wie möglich zu halten.
Voraussetzung natürlich, dass man auch tagsüber zuhause laden kann.
Ich empfehle die smartWB. Ist sehr ähnlich der openWB, man kann die standalone dazu kaufen, dann regelt die gleich wie die openWB.
Kommt aber eigentlich auf deine PV anlage an.
Hab später mehr Zeit. Kannst ja mal schreiben welches System du hast, kommt auf die Anbindung zur pv an, wegen Überschuss laden und so.
Adapter zu basteln von CEE32 auf CEE16.
Muss man auch nicht, gibt es bei Amazon für 50€.
Leitplankensegler jap, aber Adapter sind jetzt auch kein Problem. Ich werde wohl den 11kW Lader kaufen und einen Adapter CEE32A mit Sicherung auf CEE 16A. Den Camping Stecker werd ich nie brauchen, für Schuko hat man den Ladeziegel und wenn man auf Tour geht, dann lädt man meist eh nur DC. Im Hotel reicht CEE 16/32 (32 ist selten in D) und Schuko hat man ja eh...
Was brauch man nen Juice für über 1k ... versteh ich nicht. Unterwasser laden brauch ich nicht und LKW´s fahren nicht über den Ziegel und wenn doch bringts auch nix, da der Ziegel dann zwar noch TOP ist, aber das Kabel abgerissen
hehe, nein muss jeder selbst wissen.
Mein Kumpel hat auch eins mit 4 Adaptern, lädt seit 2 Jahren seinen Tesla und hat genau einen Adapter bisher nur genutzt, die andere 3 fahren schön spazieren...
Hab eigentlich das gleiche Dilemma. Mein Kona kommt April und laden über Box ist bis jetzt sehr theoretisch bei mir
.
Ich hab gelesen, dass die neuen Kona es können, allerdings wohl nicht immer zu 100%. Es sollen aber auch schon Defekte am Auto aufgetreten sein am Laderegler.
Das Thema ist mir einfach zu heiß wie dass ich es nutzen werde. Ich hab eine smartWB (mit Standalone von openWB, sprich ist wie eine openWB).
Man kann bei der smartWB, sollte die openWB auch können, dann 2 Sicherungen raus machen und 1P laden, für 3P laden, muss man aber unterbrechen und dann die Sicherungen rein machen. Ist blöd ja aber ist so.
Auf der anderen Seite hab ich überlegt. An Tagen die Sonnenreich sind, bringt meine PV-Anlage gut Überschuss über 4,1kW (was für 3P Laden min ist) und mit der Standalone (Regelung der openWB) lädt das Auto dann geregelt von 4,1kW bis 11kW max. Was will man mehr.
An Tagen wo die Sonne das nicht hergibt, wird 1P geladen ab 1,38kW bis 3,68kw, mehr springt dann wahrscheinlich eh nicht raus an schlechten Tagen.
Wenn man dann Reichweite braucht, wird die Regelung auf min+PV, oder gleich auf Voll-laden gestellt und dann kostet der Ladevorgang halt mal paar €. Ist immer noch wesentlich weniger wie tanken.
Gratulation zur openWB, hätte ich auch, wenn die nicht so lange Lieferzeit hätte, dass ich aus der Förderung rausgefallen wäre.
Ich für meinen Teil verstehe dich mit der Umschaltung, aber ich würde das aktuell nicht riskieren.
Kumpel von mir hat nen Tesla, 9kWp Anlage auf dem Dach und er hat die automatische Umschaltung noch nie genutzt
.
Taschenlampe sollte eh jeder im Auto haben. Aber eher für draußen wenn mal was sein sollte nicht fürs Handschuhfach ![]()
Welche Modelle habt Ihr denn, MJ21, oder älter? Fehlt bei allen Modellen, oder "nur" manchen?
Leitplankensegler das aus dem ersten Post hier (S.1) von mir. Der Link, die Kabel werden in England gefertigt, ist auf jeden Fall ne englische Firma und die unterliegen den VDE Normen. Es kommt allerdings bei dem 400€ Kabel noch dank Brexit die Steuer von 80€ drauf.
Das mit den China Kabeln, ect. über deutsche Firmen kaufen ist so eine Grauzone und der Haftung. Gerade wenn es um Sicherheit geht bei der man drauf gehen kann bei Fehlern... lass ich die Finger weg von China Zeug. Denn Leitung ist nicht gleich Leitung. Bin Elektroniker und daher kenne ich die Gefahren ect. Ja es kostet mal etwas mehr Geld, auf der anderen Seite hab ich grad ein Auto für 40k€ gekauft, was jucken da noch 500€ mehr ![]()
Ja finde das auch interessant. Aber hab das auch auf Ali gesehen. Dann geb ich lieber doch 80€ mehr aus für ein ladekabel aus England. Ob China die VDE Normen einhält... England ja
Unsere PV-Anlage läuft seit nem halben Jahr und wurde so schon ausgelegt, dass wir sogar mit 2 EV klar kommen zum laden (jedes muss nicht jeden Tag geladen werden, 2. Wagen fährt wenig km).
Wir haben knapp 15 kWp auf dem Dach mit Ost/West. Ist super, da ich über Wallbox, PV-Überschuss über lange Zeit laden kann (4,1kW min) und eine Seite bringt Spitzen (bis jetzt) auf 7kW).
Ich würde sagen, lege Deine PV-Anlage so aus, dass dein Hausstrom zu 100% gedeckt ist, die Nachtzeiten mit Speicher puffern. Daher muss dieser gar nicht so groß sein (ist auch teuer), ich hab viel gerechnet und den Speicher dann so ausgelegt, dass im Winter 2 Tage überbrückt werden können. Im Winter fällt deine Autarkie immer in den Keller.
Wichtig finde ich das 3p Laden für die Wallbox zuhause, muss aber auch nicht sein.
Schau beim auslegen auf jeden Fall, dass dein Überschuss über 4,1 kW kommt, dann kannst du schön 3P Überschuss laden über eine Wallbox realisieren. So kann man seine Autarkie hoch halten. Wenn es gewollt ist.
Bei deinem Stromverbrauch, gestaltet sich das aber schwierig. Ich würde auf jeden Fall versuchen so viel Eigenstrom zu nutzen wie möglich, da eher den Speicher kleiner halten.
Das mit dem Scheunendach ist echt Mist, da geht kein Solateur dran, müsste man erst sanieren. Auf der anderen Seite ist Süd-Dach mit Kombi West Dach super!
Wieviel kW Verbrauch hast du denn am Tag wirklich? Schon mal gemessen? Ich glaube nicht, dass Dein Haushalt selbst so viel verbraucht. Nach diesem Wert würde ich planen. Kannst ja gern mal paar Daten durchgeben.